TheBalancedKarma @
Paysan
Paysan

529pts

Inscrit le: 17 mai 2019
Messages: 174

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 06 octobre 2019 à 21:49  Lien permanent
Répondre en citant
Niquel merci pour vos retours !

Pour le moment ça fait 4/5h qu'elle tourne, je l'ai éteint et rallumé quelques fois et j'ai aussi penché le boitier 2 ou 3 fois mais rien n'y fais les bulles persistent ..
De plus quand j'enlève le bouchons en haut de la pompe, la pompe fait un bruit aigu assez dérangeant mais forte heuresement avec bouchon ce n'est plus le cas.
Je vais donc laisser la pompe tourner cette nuit et voir le résultat demain matin, si le bulles persistent encore je brancherais mon pc à mon écran et vérifierais si mon BIOSS est bien paramétré en PWM et j'en profiterais pour faire une petite vidéo en sortant du taff Clin d'oeil
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
zeldaetlink @
Ouvrier agricole
Ouvrier agricole

326pts

Inscrit le: 01 mai 2015
Age: 46
Messages: 199
Localisation: Ile de la Réunion
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 06 octobre 2019 à 22:36  Lien permanent
Répondre en citant
et mets nous quelques photos de ta nouvelle loop.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
TheBalancedKarma @
Paysan
Paysan

529pts

Inscrit le: 17 mai 2019
Messages: 174

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 07 octobre 2019 à 20:12  Lien permanent
Répondre en citant
Bon je reviens au nouvelles et autant dire qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonne nouvelles.

Pour commencer voici ma nouvelle loop :

Pour en venir au problèmes, je commence vraiment à me poser la question si ma pompe ou mon commande pro a pas un défault ou si j'ai pas loupé un paramétrage ...
Pour faire simple comme on peut le voir sur cette nouvelle vidéo (PS: Désolé pour la TV derrière ^^) :


Donc comme on peut le voir la pompe envoie du débit que pendant 3 secondes au démarrage puis plus de nouvelle, les tuyaux et le waterblock CPU ne se remplisse pas entièrement justement car absence de débit ... On peut aussi le voir via les hélices du Bykski 6 trous qui ne tournent pas ..

Oui lors de la vidéo tous est branchés car j'ai laissé tourner le pc 24H et aucun changement (car absence de débit) j'ai donc tous branché pour accéder au bioss et vérifier si j'étais en PWM et là à ma grande surprise dans mon bioss je suis tombé là-dessus :
Il est indiqué que la pompe est à 0 RPM ce qui confirme ce que je pensais et que la pompe ne tourne pas ... J'ai beau vérifié le branchement et le problème ne vient pas de là, elle est branché comme sur la notice et sur la vidéo d'explication xD5 réalisé par corsair sur YT ...

Je comprend pas de quoi ça vient .... J'ai fais EK et Thermaltake et j'ai jamais eu ce genre de problèmes ...

Si quelqu'un à des conseils je suis preneur car là je suis vraiment perdu ...

PS : lors de mon accès à BIOSS mon CPU était entre 60 et 75°...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
zeldaetlink @
Ouvrier agricole
Ouvrier agricole

326pts

Inscrit le: 01 mai 2015
Age: 46
Messages: 199
Localisation: Ile de la Réunion
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 07 octobre 2019 à 21:10  Lien permanent
Répondre en citant
bonsoir. si tu as brancher ta pompe sur ton commander , c'est normal que dans le bios cpu fan et pump 1 est à 0. branches ta pompe sur pompe 1 et va dans le bios et dis nous si pump1 marche.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
zeldaetlink @
Ouvrier agricole
Ouvrier agricole

326pts

Inscrit le: 01 mai 2015
Age: 46
Messages: 199
Localisation: Ile de la Réunion
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 07 octobre 2019 à 22:02  Lien permanent
Répondre en citant
as tu connecté le capteur de température sur le port temp1 ,car pour fonctionner en auto ,il est doit être mis dessus.
regardes la vidéo qui suit.
&list=PL8YayGMfPGnUsyMakR50MeaArTKJCAz6E&index=7
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
TheBalancedKarma @
Paysan
Paysan

529pts

Inscrit le: 17 mai 2019
Messages: 174

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 07 octobre 2019 à 22:54  Lien permanent
Répondre en citant
Alors lors de mon test sur le bioss la pompe était branché sur le CPU fan 4 de ma carte mere ! (Msi x570 ace)
Tu me diras j'ai aussi essayé en le branchant sur le commander ^^

Et mon temp est bien branché sur le 1, je peux fournir une photo des branchement si besoin ! Clin d'oeil

Merci à toi pour ton aide en tous cas


Dernière édition par TheBalancedKarma le 07 octobre 2019 à 22:55; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
TheBalancedKarma @
Paysan
Paysan

529pts

Inscrit le: 17 mai 2019
Messages: 174

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 07 octobre 2019 à 22:55  Lien permanent
Répondre en citant
TheBalancedKarma a écrit:
Alors lors de mon test sur le bioss la pompe était branché sur le CPU fan 4 de ma carte mere ! (Msi x570 ace)
Tu me diras j'ai aussi essayé en le branchant sur le commander ^^

Et mon temp est bien branché sur le 1, je peux fournir une photo des branchement si besoin ! Clin d'oeil

Merci à toi pour ton aide en tous cas
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
zeldaetlink @
Ouvrier agricole
Ouvrier agricole

326pts

Inscrit le: 01 mai 2015
Age: 46
Messages: 199
Localisation: Ile de la Réunion
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 05:22  Lien permanent
Répondre en citant
bonjour envoies une photos de tes branchements ,des fois que y a un truc de mal fait ( dans la panique une erreur est vite arrivée ).
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Apokozo @
Paysan
Paysan

518pts

Inscrit le: 15 mai 2019
Age: 35
Messages: 318
Localisation: Lyon
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 06:36  Lien permanent
Répondre en citant
Hello !
Si tu es branché sur le Fan 4 pour la pompe, par default il est en DC d après la notice de ta CM. Du coup faut aller dsns le bios et basculé en pwm.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
TheBalancedKarma @
Paysan
Paysan

529pts

Inscrit le: 17 mai 2019
Messages: 174

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 06:44  Lien permanent
Répondre en citant
Une photo des branchement arrive dans la journée mais pour faire simple. J'ai un câble sur l'alim, un sur le commander pro pour les led, l'autre sur le temp 1 dj commander pro et enfin le dernier sur le CPU fan de la CM !

Merci de ton retour Apokozo, malheureusement hier comme expliqué sur mon post je suis justement aller dans le BIOSS et j'ai tous switch en PWM mais rien n'y fais la pompe n'envoie du débit que pendant 3 secondes lors du démarrage et s'éteint...

J'en arrive au point où je vois pas de solution et j'ai juste envie de la prendre la jeter par dessus mon balcon et partir sur du EK comme je le faisais avant ^^
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bbert @
Eleveur bovin
Eleveur bovin

16839pts

Inscrit le: 14 décembre 2016
Messages: 12296

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 06:51  Lien permanent
Répondre en citant
Mouais, le retour a une valeur sûre serait pas mal.
C'est bien que Corsair se diversifie mais visiblement c'est pas folichon en ce qui concerne le wc...
Roulement des yeux
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé » Album Photos
TheBalancedKarma @
Paysan
Paysan

529pts

Inscrit le: 17 mai 2019
Messages: 174

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 07:21  Lien permanent
Répondre en citant
Bbert a écrit:
Mouais, le retour a une valeur sûre serait pas mal.
C'est bien que Corsair se diversifie mais visiblement c'est pas folichon en ce qui concerne le wc...
Roulement des yeux

Je suis d'accord.. ce soir je vais essayer de changer de port CPU fan sur ma CM et si ça marche toujours pas j'attends encore 2/3 jours voir si je trouve une solution et si je trouve pas, je vais écrire au SAV de Corsair et très sûrement partir sur du EK.
A vrai dire je suis partie sur du Corsqir car j'ai énormément de composants de cette marque et j'avais jamais eu de soucis auparavant..
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bbert @
Eleveur bovin
Eleveur bovin

16839pts

Inscrit le: 14 décembre 2016
Messages: 12296

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 07:29  Lien permanent
Répondre en citant
Pareil, j'ai eu principalement des alim Corsair et depuis peu de la ram et jamais le moindre souci (à part le ventilo pas top de mon alim' que j'ai remplacé).
Il faut bien une première fois pour tout Roulement des yeux
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé » Album Photos
zeldaetlink @
Ouvrier agricole
Ouvrier agricole

326pts

Inscrit le: 01 mai 2015
Age: 46
Messages: 199
Localisation: Ile de la Réunion
Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 08:29  Lien permanent
Répondre en citant
bonjour. essaies de ne pas brancher le cable pwm de la pompe ,car il est là que pour réguler la vitesse. branches le cable molex (qui sert d'alim à la pompe) et vérifies si ta pompe tourne (et là normalement aux max soit 4800tr/min)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
TheBalancedKarma @
Paysan
Paysan

529pts

Inscrit le: 17 mai 2019
Messages: 174

Navigateur : n.c.

Hors ligne
Message Posté le: 08 octobre 2019 à 08:32  Lien permanent
Répondre en citant
zeldaetlink a écrit:
bonjour. essaies de ne pas brancher le cable pwm de la pompe ,car il est là que pour réguler la vitesse. branches le cable molex (qui sert d'alim à la pompe) et vérifies si ta pompe tourne (et là normalement aux max soit 4800tr/min)

Bien vu ! Je n'y avais pas pensé ! J'essaie ça en rentrant ce soir vers 18h et je te tiens au jus, merci !
Par la même occasion je posterais les photos des branchements Clin d'oeil
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Aller à la page :   1234567  
Sauter vers: 
Surveiller les réponses de ce sujet CowcotLand topic RSS feed  

Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Sujets similaires

Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveau message Test RAM : CORSAIR Dominator Titanium 2 x 24 Go 8000 c38,... SebastienD CPU, Cartes mères, RAM 0 16 avril 2024 à 11:53
Pas de nouveau message [PROBLEME] - Stockage du disque système SSD erroné Dwarfcherry L'atelier 19 03 avril 2024 à 06:24
Pas de nouveau message Test CORSAIR K65 Plus Wireless : d’énormes progrès ! JMC Claviers et souris 0 01 avril 2024 à 12:23
Pas de nouveau message Problème d'étanchéité entre la pompe et le reservoir lululaglue Watercooling 5 29 mars 2024 à 19:45
Pas de nouveau message Probleme voltage i9-9900k non oc Pr0phet Hardcore 6 29 mars 2024 à 08:31