Guimo a écrit: |
'tin ! C'est sympa avec tube souple en noir 😍 |
iYo13 a écrit: |
Re,
As tu essayé avec un soft comme FanControl pour tester indépendamment chaque radiateur. En désactivant temporairement les ventilos de chaque radiateur ça permettra de vérifier que les deux fonctionnent correctement. Normalement tu devrait avoir à peu près le même deltaT avec le rad 280mm et le rad 240 mm dont les ventilos sont à +25% rpm. Si tu fais une run OCCT 3D à 70% de consommation GPU tu devrais faire chauffer l'eau mais pas saturer le système pour autant et ça permettra de vite savoir s'il reste une bulle ou si c'est le form factor qui limite. |
Mick996 a écrit: |
Oui c'est ça si ta pièce est à 22, ton eau à 32, ça te fait un delta de 10.
Ce delta est intéressant car c'est vraiment cette donnée qui permet de savoir si ta boucle s'en sort ou pas dans le temps, car la température de ta pièce peut varier, chez moi par exemple apres 2h de jeu ma pièce peut prendre quelques degrés mais le delta reste le même. Admettons qu'un gars viennent sur le forum inquiet pour sa temperature d'eau de 40°C mais s'il fait 30°C chez lui y'a rien d'anormal en fait! Autre exemple, si pendant une session de jeu le delta n'arrête pas d'augmenter sans se stabiliser, c'est soit qu'il faut augmenter la vitesse de ventilation des radiateurs, soit que la boucle est sous-dimensionnée si augmenter la vitesse n'a pas suffit à stabiliser le delta. Sur ma config je me sert d'ailleurs du delta pour faire varier ma vitesse des ventilos, comme ça au repos le pc est inaudible et en charge je dépasse pas les 1000rpm. Et du coup tu as dis que tes températures étaient mieux sans la vitre du boitier, c'est pas anodin ça, maintenant que tu as tout changer pour mettre tes rads en extraction, c'est toujours valable? C'est quoi comme boitier? Est ce que tu as des filtres en façade et en haut, et comment est la paroi du boitier? Car si le boitier n'est pas airflow (ne laisse pas trop facilement passer l'air) ça joue aussi beaucoup, heureusement que tu es en push/pull pour miniminer cette restriction. Pour ta pompe tu peux largement la faire tourner autour des 50% et toujours avoir de bonne performance, à verifier car ça depend de ta boucle et vu que tu es deja limite en delta il faudrait que tu la diminue petit à petit chaque jour et que tu vois si ça joue sur tes températures. |
Bosco67 a écrit: |
J'ai pas compris ton test a faire par contre |
Mick996 a écrit: |
Il faut juste que tu t'y retrouve dans tes branchements, savoir quel ventilo est sur quel header pour que tu puisse faire tourner uniquement ceux du rad que tu va tester. |
iYo13 a écrit: | ||
L'idée c'est de désactiver les ventilos d'un des rads, puis d'alterner pour voir si chacun fonctionne normalement et que le ΔT est élevé à cause du boitier ou s'il y a encore un problème. Pour tester le rad 280 mm tu coupe les ventilos du rad 240 mm et tu fais tourner à 1000 rpm ceux de 140 mm et tu fais une run de burn GPU de 20 minutes. Avec la limite de conso à 70~80% du GPU dans OCCT ça va chauffer mais pas de façon risquée. Puis tu inverse les ventilos qui tournent, tu désactive ceux de 140 mm et fais tourner ceux de 120 mm à 1200 rpm. Même run OCCT. Si tes températures d'un test sur l'autre ne se tiennent pas à 1~1,5°C près c'est que l'un des rad ne fonctionne pas correctement. Si elles sont identiques ça voudra dire que les 2 fonctionnent normalement et que les températures sont élevés simplement à cause de la densité calorifique dans le petit boitier. Parce qu'on parle d'optimisation ici, une boucle thermique avec un liquide de refroidissement de 60°C c'est encore dans les specs des pompes, des tuyaux et évidemment des rads et des WB. C'est pas l'idéal et en général on fait beaucoup mieux avec du WC mais ça donne de la marge avant qu'un ΔT=25°C ne pose de problèmes par exemple. Et nous on vise ΔT=10°C avec - de 1000 rpm. Edit : manquait des mots |
Knapneder a écrit: |
Dis, il y a une chose que j'ai lue en début de topic et j'ai l'impression que personne d'autre ne l'a relevée.
Ca ne va pas régler ton problème de poche d'air (je n'ai lu qu'en diagonale depuis la page 2) mais va considérablement faire chuter tes températures : mets de la pâte thermique à la place de ton pad. Même si c'est un bon pad, d'une bonne marque, il sera dans tous les cas moins performant que la pâte pour des raisons physiques : Les pads sont de bons conducteurs dans le plan, donc à l'horizontale, mais pas verticalement. Ils vont aider à répartir la chaleur sur la surface, mais pas à la transférer d'une surface à une autre, au contraire de la pâte thermique. Prends une bonne, comme de la Thermal Grizzly Kryonaut, et tu pourrais déjà voir une baisse de 5°. |
Bosco67 a écrit: |
Parcontre c'est quoi burn GPU ?? |
Knapneder a écrit: |
Dis, il y a une chose que j'ai lue en début de topic et j'ai l'impression que personne d'autre ne l'a relevée.
Ca ne va pas régler ton problème de poche d'air (je n'ai lu qu'en diagonale depuis la page 2) mais va considérablement faire chuter tes températures : mets de la pâte thermique à la place de ton pad. Même si c'est un bon pad, d'une bonne marque, il sera dans tous les cas moins performant que la pâte pour des raisons physiques : Les pads sont de bons conducteurs dans le plan, donc à l'horizontale, mais pas verticalement. Ils vont aider à répartir la chaleur sur la surface, mais pas à la transférer d'une surface à une autre, au contraire de la pâte thermique. Prends une bonne, comme de la Thermal Grizzly Kryonaut, et tu pourrais déjà voir une baisse de 5°. |
iYo13 a écrit: | ||
L'idée c'est de désactiver les ventilos d'un des rads, puis d'alterner pour voir si chacun fonctionne normalement et que le ΔT est élevé à cause du boitier ou s'il y a encore un problème. Pour tester le rad 280 mm tu coupe les ventilos du rad 240 mm et tu fais tourner à 1000 rpm ceux de 140 mm et tu fais une run de burn GPU de 20 minutes. Avec la limite de conso à 70~80% du GPU dans OCCT ça va chauffer mais pas de façon risquée. Puis tu inverse les ventilos qui tournent, tu désactive ceux de 140 mm et fais tourner ceux de 120 mm à 1200 rpm. Même run OCCT. Si tes températures d'un test sur l'autre ne se tiennent pas à 1~1,5°C près c'est que l'un des rad ne fonctionne pas correctement. Si elles sont identiques ça voudra dire que les 2 fonctionnent normalement et que les températures sont élevés simplement à cause de la densité calorifique dans le petit boitier. Parce qu'on parle d'optimisation ici, une boucle thermique avec un liquide de refroidissement de 60°C c'est encore dans les specs des pompes, des tuyaux et évidemment des rads et des WB. C'est pas l'idéal et en général on fait beaucoup mieux avec du WC mais ça donne de la marge avant qu'un ΔT=25°C ne pose de problèmes par exemple. Et nous on vise ΔT=10°C avec - de 1000 rpm. Edit : manquait des mots |
Sujets similaires |
|||||
Sujet | Auteur | Forum | Réponses | Posté le | |
---|---|---|---|---|---|
Perte débit watercooling | azureus | Watercooling | 69 | 22 avril 2024 à 18:28 | |
Tube Watercooling | Colas | Watercooling | 3 | 12 avril 2024 à 15:46 | |
mon tout premier watercooling rigide | arczonia | Watercooling | 3 | 05 avril 2024 à 14:51 | |
remplir et vidanger un watercooling custom | arczonia | Watercooling | 12 | 12 mars 2024 à 08:03 | |
Watercooling sur CPU Fan ou SYS FAN PUMP | steve6912 | Refroidissement | 9 | 06 mars 2024 à 15:07 |